АУДИТ И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Предлагаем независимую и комплексную проверку электрощитов — силовых, распределительных, щитов освещения, ГРЩ, ВРУ, щитов вентиляции и автоматики, этажных и квартирных щитов, щитов магазинов, офисов, бизнес-центров, общественных учреждений.

В проверку электрощитов входит — визуальный осмотр, проверка соответствия однолинейной схеме (или её восстановление), измерение фактических сечений кабелей штангенциркулем, проверка соответствия номиналов автоматов и сечений кабелей, наличие УЗО(ВДТ) и их работоспособность специализированным оборудованием, прогрузка автоматических выключателей, измерение токов КЗ, измерение скачков напряжения и тока, измерение реактивной, активной и полной мощности щита, измерение гармоник тока и напряжения, проверка узлов и приборов учета, проверка трансформаторов тока.

Мы не пытаемся заменить штатный персонал Заказчика, но дополняем его!

НЕЗАВИСИМОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Это свежий взгляд и полная беспристрастность проверки. Находим все опасные места и ошибки электромонтажа. Даже те, которые штатный персонал «не замечает»

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Собранные в одном месте — анализаторы качества и регистраторы энергии FLUKE и SONEL, осциллографы, токовые клещи всех размеров, электролабораторию, люксметр и тепловизор

ЭКСПЕРТНОЕ ЗНАНИЕ

Имея образование и более 15 лет опыта в проектировании, монтаже и эксплуатации внутренней электрики, а также составлении смет, мы обладаем пониманием большим, чем у большинства проектировщиков, монтажников и лабораторий

ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы ориентируемся в ценах и технологиях, предлагаем адекватные, рациональные и эффективные решения выявленных проблем. Помогаем исправить найденные ошибки в рамках бюджета

Вам стоит провести проверку и аудит электрощитов, если нужно:

Продать, сдать, арендовать помещение

Мы зафиксируем состояние электрощита, рассчитаем максимальную пропускаемую мощность, проверим номиналы вводных автоматов и прогрузим их, зафиксируем нагрузку на сеть освещения, проверим наличие и актуальность однолинейной схемы, проверим отсутствие перегревов

Диагностировать неисправности

Выясним причины сработки защиты — выбивание автоматов, УЗО, состояние нулевых проводников. Не ждите выхода электрощита из строя, небольшая проверка поможет избежать расходов на срочный ремонт и внеплановое отключение

Проверить учет электроэнергии

Если электроэнергия теряется, расходуется неизвестно на что и сколько — мы найдем линии повышенного расхода и хищений, измерим фактическое электропотребление и профиль нагрузки, поможем наладить учет, перепроверим коэффициенты трансформации и правильность работы электросчетчиков

Найти перегрев и его причины

Мы поможем найти и устранить причины перегревов в электрощитах с помощью профессионального высокочувствительного тепловизора FLUKE и дополнительных объективов

Какой у нас опыт?

Мы выполнили аудит и проверку электрощитов:

  • Бизнес-Центр «Депо №1» арендатор Газпром-Реконструкция (60 щитов)
  • База Техники и Материалов АО «Трест» (15 щитов)
  • Бизнес-Центр «Мануфактура» (25 щитов)
  • Центр Опережающего Профессионального Развития ЦОПП (15 щитов)
  • Санкт-Петербургский Дельфинарий (25 щитов)
  • Союз Художников IFA (8 щитов)
  • СШОР №1 Калининского района (15 щитов)
  • СШОР по хоккею Динамо-Юниор (60 щитов)
  • ТК КУБАТУРА 8 щитов и ГРЩ

Что входит в аудит электрощита?

В общем случае это внешний осмотр, внутренний осмотр, маркировка, фотофиксация, измерения, электроизмерения, проверка соответствия схеме, регистрация токов и мощностей, тепловизионная съемка. Состав работ и цена формируется исходя из целей аудита электрощита и согласовывается с Заказчиком.

  • АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ проектной и исполнительной на электроснабжение на ошибки заложенные при проектировании
  • ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ на соответствие номиналов автоматов и сечений кабельных линий, правильность сборки, наличие защит от дифференциального тока
  • СОПОСТАВЛЕНИЕ проектных решений и фактического электромонтажа, отклонения от проекта и добавление новых линий
  • ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ — измерение токов КЗ в щитах и розетках, проверка отключающей способности АВ, селективности между щитами, измерение сопротивления изоляции и заземления (специальными клещами без разрыва), проверку УЗО(ВДТ)
  • АНАЛИЗ ЭНЕРГИИ — измерение нагрузки и балансировки фаз в динамике, измерение фактических токов, реактивной мощности, гармоник, проверка коэффициентов трансформации трансформаторов тока, правильности учета счетчиков электроэнергии
  • ТЕПЛОВИЗОР — проверка перегревов кабелей, контактов, соединений, температурных режимов в щитах, перегрузок, мест возможных возгораний, состояния изоляции, проверку антиобледенения и электрообогрева
  • ОСВЕЩЕННОСТЬ — рабочих мест, мест общего пользования, торговых залов, уличного освещения и сопоставление с нормами
  • ИСПРАВЛЕНИЕ — любых проблем, как в проектной документации, так и в монтаже и при эксплуатации
  • Аудит группового электрощита до 24 модулей
    от 4000 ₽
    По количеству установленных модулей
  • Аудит группового электрощита до 48 модулей
    от 6000 ₽
    По количеству установленных модулей
  • Аудит группового электрощита до 96 модулей
    от 10000 ₽
    По количеству установленных модулей
  • Аудит распределительного щита или шкафа
    от 5000 ₽
    Секции на 3-10 автоматов
  • Скидки
    до 15%
    За известный бренд или объект